fg
AV게시판 > 상세보기 | 2015-06-30 11:48:06
추천수 61
조회수   2,204

제목

fg

글쓴이

한동윤 [가입일자 : 2014-09-13]
내용
f
추천스크랩소스보기 목록
daesun2@gmail.com 2015-06-30 17:42:59
답글

터미널로 찍어서 연결해야죠.

잘못 하면 불나요

강병권 2015-07-01 16:23:03
답글

단일한 단말기기가 25kW를 넘아가는 경우는 커다란 모터 이외에는 거의 없습니다.
수kW 짜리 앰프를 수십대 사용해야하는 대형 극장의 경우 보통 AV용 전용 분전반(여러 차단기들의 조합)을 사용합니다.
메인을 굵은 전선으로 전기를 끌어와 3kW정도의 여러 회로를 배분하여 사용하는 것입니다.

단상 콘센트의 연결은 3kW 정도로 제한됩니다. 보통 아파트의 에어컨이 그 정도 되므로, 단일회로로 구성해줍니다.(콘센트 하나에 차단기 하나) 다른 콘센트는 회로 하나에 콘센트 8개까지 주렁주렁 메달려 있습니다.

그이상이 넘어가면 직결을 하고, 차단기와 전선을 용량과 거리에 맞추어 사용합니다.(진영철씨 말씀 처럼 단자와 단자대 사용)

에어컨과 오븐을 제외하면 3kW 넘어가는 게 거의 없습니다.
대형극장도 조명장치와 에어컨을 제외하면 나머지는 콘센트를 사용하면 됩니다.

김원경 2015-07-02 00:54:47
답글

터미널로 찍어서 연결 한다는 말이 무슨 뜻인지
모르겠어요. 단자와 단자대 사용은 모죠? 가르처 주세요

강병권 2015-07-02 16:35:30
답글

콘센트로 연결되는 기계는 3kW가 넘을 수 없다는 이야기입니다.
만약에 3kW 짜리 앰프 8대가 구성되는 경우, 위에서 이야기 했듯이 전용분전반을 두고 각 분기 차단기에서 8라인의 배선을 따다 쓰면 됩니다.
기기가 용량이 큰 경우 기기의 전기사용형식승인을 받을 때 그만큼 두꺼운 전원선으로 연결되어야 형식승인을 받을 수 있습니다.
그리고 용량이 1kW 넘어가는 기기는 보통의 멀티 탭을 사용하시면 안됩니다. 반드시 콘센트에 연결해서 사용하셔야 화재를 예방하실 수 있습니다. 문어발 싸구려 멀티탭은 전기화재에 주범입니다. 보통 불이 날때 아주 긴시간을 두고 나니까 이런 멀티탭은 반드시 잘보이는 곳에 사용하셔야 합니다.

단자대는 답글의 사진으로....

  • 광고문의 결제관련문의