다 끝난 겁니다
자유게시판 > 상세보기 | 2019-05-27 09:32:20
추천수 0
조회수   1,347

제목

다 끝난 겁니다

글쓴이

권태형 [가입일자 : 2000-03-21]
내용
아파트 10층으로 이사갔는데.. 극성체크하니 양쪽 다 불 들어오네요..

좋은 전원선이고 나발이고 다 끝난 겁니다.. ㅠ.ㅠ

음악소리가 메가리가 없네요.. 앙~~앙~~


추천스크랩소스보기 목록
양태덕 2019-05-27 09:36:30
답글

워낼 그런 것 아닌가요?

+110, -110 이것을 연결하면 220 이렇게요.

duk9056@hanmail.net 2019-05-27 10:26:25

    원래는 220v, 0v가 나와요

성덕호 2019-05-27 10:13:08
답글

듣는이라도 함을 내야 오디오도 힘이날겁니다 ㅠㅠ

권태형 2019-05-28 22:41:47

    소리가 조금씩 자리를 잡아가네요.
처음에는 메가리 없는 소리였다가 점점 소리가 힘이 붙어나가는 것을 느끼겠네요.
얘들은 왜 이러는지 모르겠네요. ㅡ,.ㅡ

duk9056@hanmail.net 2019-05-27 10:21:48
답글

오래된 아파트라 극성이 없군요
110전원을 사용할때 지어진 아파트들이 원가절감 때문에 승압기를 사용하기 때문에 그렇습니다.
그래도 극성을 안맞춰도 된다는 장점이 있잖아요

맥아리없는건 전기가 딸려서 아닐까요?
테스터기로 재보세요

권태형 2019-05-27 11:49:32

    이번에는 정말이지 극성 체크 안하고 그냥 꼽았어요..
오디오 설치하는데 3일 걸렸어요.
보통은 하루면 끝나는데..
의욕이 사라졌어요.. ㅠ.ㅠ
테스터기로 체크해봐야 뭐해요. 개선할 수가 없는데.. ㅠ.ㅠ

duk9056@hanmail.net 2019-05-27 19:26:42

    접지가 없어서 그럴수도 있습니다.
접지가 없으면 극성체크는 테스터기로 맞추셔야합니다.
접지가 없는경우엔 90v, 40v 이런식으로 좀이상하게 표시되는데 높은쪽을 hot으로 맞추시면 됩니다.

권태형 2019-05-28 22:39:54

    오호 그런 방법도 있네요. 측정해봐야 겠네요.
예상했던 전원 노이즈는 않나오네요.
전원에 민감한 Cary 사용하면 나오지 않을까 생각합니다.
토요일 콘센트 교체하면서 측정해봐야겠네요.

조용범 2019-05-27 13:14:34
답글

10층서 1층으로 접지선 내리세요.
화단에 접지봉박고 ...

권태형 2019-05-28 22:40:42

    여러가지를 고민중입니다. 감사합니다.

방문호 2019-05-27 21:19:17
답글

가정용은 단상2선 하트상(R상)과 중성선(N상)인데 둘 다 하트상 일 수 있나요?
접지선과 중성선(N상)은 개념이 좀 달라요.
중성선은 정상상태에서 전류가 흐르지만
접지선은 이상전압일때만 흐르는 선이에요.

권태형 2019-05-28 22:42:36

    극성체크기로만 체크했는데 양쪽 다 불들어오네요.
토요일날 체크기로 정밀 체크해보겠습니다.

박진수 2019-05-29 01:29:04

    태영님 단상에서 N은 변압과정에서 만들어지는데..

이론적으로는 0V가 나와야 하지만 약간의 전압이 나올수 있습니다.

뭐.. 건축물 검사시 10V 아래면 통과 된다는 소리도 있고 한데..

작년 울회사 신축해서 옮겼는데.. 전기 상태가 지랄 같아서.. 근 1년째 죽을 맛 입니다.
암튼 울회사두 단상에서 N 상은 대략 2.X볼트 나오고 있습니다.

이상 원인은 대충 찾아가고 있는데..

이번엔 제발 문제가 잡혔으면 좋겠네요..